管道电伴热设计的耗散热量计算方式

heijindishi 发表于: 2013-1-04 11:48 来源: 中国给排水论坛(水明钰旗下)

利用电伴热产品所产生的热量来补偿需伴热的管道等工艺装置所散耗的热量,以维持其相应的介质温度来满足工艺要求。所以正确计算出管道等工艺装置的热耗散量,对伴热所需的介质温度是至关重要的。为此在计算热耗散量前,必须先找出有关的几个重要参数:如TA(管道等介质维持温度)。TB(当地最低环境温度)、d(管道的外径)、do(管道内径)、δ(保温层厚度)。另外还需知道保温材料的名称和敷设环境(室内或室外、地面或埋地)。当知道了这些参数,再借助于有关的计算方式和表就能进行具体计算,从而得到所需的散热量。
管道及附件耗散热量的计算
确定管道的热耗散量
首先应知道管道的口径、保温层材料及厚度和所需维持温度之差△T,查管道散热量表,(乘以适当的保温系数),就能得到单位长管道的散热量,如果管子在室内则再乘以0.9。如果伴热的是塑料管道,因为塑料的导热性远低于碳钢(0.12:25),故可用0.6-0.7的系数对正常散热量加以修正。
例1:某厂有一管线,管径为1/2",保温材料是硅酸钙,厚度10mm,管道中流体为水,水温需保持10℃,冬季最低气温是-25℃,环境无腐蚀性,周围供电条件380V、220V均有,求管道每米热损失?
步骤一:△T = TA - TB =10℃-(-25℃)=35℃
步骤二:查管道散热量表,管径1/2"。10mm保温层。
当△T =30℃热损失为11.0w/m,当△T =40℃热损失为14.9w/m,△T =35℃时,每米损失可采用中间插入法求得(因表中无QB值)。
QB=11.0w/m+(14.9w/m - 11.0w/m)[(35-30)÷(40-30)]=12.95w/m
步骤三:保温层采用硅酸钙,查保温材料修正数表乘以保温系数f及综合系数1.4
Qr=1.4QB×f=1.4×12.95w/m×1.50=27.195w
答案:管道每米损失热量27.195W